由于工程文件设计是来自用户智能的组合,因此 EasyBuilder 提供许多工程文件的保护功能,来保障用户的设计成果。 注意: 以下的保护功能若不慎忘记密码,因已由用户自行加密,所以原厂也无法解开,请妥善保管密码。 ■ EXOB 文件加密功能 在编辑完工程文件 (emtp) 后,可透过系统提供的编译功能,将 emtp 工程文件编译成下载至 HMI 所需的 exob 文件格式。用户可以在 编译窗口设置 [EXOB 密码],若之后要将此 exob 反编译成 emtp 工程文件,必需输入此密码后才能完成反编译。 ■ 禁止反编译 用户可以在 编译窗口设置 [禁止反编译],此时系统将忽略 [EXOB 密码] 的设置,且此 exob 文件将无法反编译回 emtp 工程文件。 ■ 禁止 EXOB 文件上传功能 EasyBuilder 提供系统寄存器 [LB-9033: HMI 上传功能 [取消 (ON)/开启 (OFF)]],当此寄存器被设为 ON 时,系统将取消 EXOB 文件的上传功能。若去上传一个被设置此功能的 exob 文件,上传后得到的 exob 文件大小将为 0 字节,亦无法反编译。 注意: 修改 LB-9033 的状态后,必须重新启动 HMI,才会反应设置后的属性。 ■ 工程文件识别码 用户的工程文件可以被限制只能在特定的 HMI 上执行,请至 [ 系统参数设置 \ 一般属性] 页签开启 [工程文件保护] 的设置选项。 当启用 [工程文件保护] 功能时,可设置 [工程文件识别码],且需搭配系统寄存器 LW-9046 ~ LW-9047 (32-bit) 设置 HMI 的识别码,其数据无法被读取或远程写入。而编译后的 exob 文件只能在 [HMI 识别码] 与 [工程文件识别码] 相同的 HMI 上执行。若 [HMI 识别码] 与 [工程文件识别码] 不相同时,LB-9046 的状态将被设为 ON,且 HMI 与 PLC 间将无法通讯。 注意: 修改 [HMI 识别码] 后,必须重新启动 HMI,才会反应设置后的属性。 ■ 工程文件密码 (EMTP 文件) 在编辑完工程文件 (emtp) 后,可以设置 emtp 工程文件的保护密码,请至 [ 系统参数设置 \ 用户密码] 页签设置此功能。启用此功能后,下次欲开启该 emtp 工程文件时,须先输入正确的密码后才能开启并编辑。 注意: 当使用 窗口复制功能时,若来源文件设有工程文件密码,需先输入正确密码后,才可导入来源文件的窗口。
|