清除 PLC 存储区

[复制链接]

193

主题

85

回帖

6612

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
6612
QQ
发表于 2021-3-3 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

创建复位为出厂默认存储卡。
可创建一个将标准 S7‑200 SMART CPU 返回到出厂默认状态的存储卡。如果要清除标准 CPU 的内容,可使用此复位为出厂默认存储卡。要创建复位为出厂默认存储卡,按以下步骤操作:

使用读卡器和 Windows 资源管理器删除 microSDHC 卡中的所有内容。
使用 Notepad 等编辑器创建一个包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件。(不要输入引号。)
将此文件以文件名“S7_JOB.S7S”保存到 microSDHC 卡根级别。
贴上卡标签,将卡保存在安全位置以供日后使用。

说明
复位为出厂默认卡仅可用于复位标准 CPU

因为紧凑型串行 (CRs) 型号的 CPU 没有 microSD 卡接口,无法使用复位为出厂默认卡来清除 PLC 并将其复位为出厂默认设置。有关不使用复位为出厂默认卡来清除 PLC 的操作方式的说明,请参见清除 PLC 存储区。

使用复位为出厂默认设置存储卡清除 PLC
对于标准 CPU,可使用先前的复位为出厂默认设置存储卡清除 PLC。

  警告  
将存储卡插入 CPU
在 RUN 模式下将存储卡插入 CPU 导致 CPU 自动转换到 STOP 模式。如果已插入存储卡,无法将 CPU 更改为 RUN 模式。
将存储卡插入正在运行的 CPU 可导致过程操作中断,可能引起人员死亡或严重伤害。
插入存储卡前,务必确保 CPU 处于 STOP 模式。

要使用此卡清除 PLC,请按以下步骤操作:插入复位为出厂默认存储卡。CPU 切换到 STOP 模式并且 STOP LED 闪烁。
对 CPU 循环上电。CPU 使 RUN/STOP LED 闪烁,直到复位完成(大约一秒),然后 STOP LED 闪烁,表示复位结束。
卸下存储卡。
对 CPU 循环上电。CPU 复位为出厂默认设置。之前的 IP 地址和波特率设置都均已清除,但日时钟不受影响。
CPU 复位后,可分配一个新密码并开始编程,也可从硬盘或从另一个程序传送存储卡加载程序。

说明
如果从存储卡或硬盘上的文件加载密码保护程序,必须输入密码才能访问保护区域。没有密码不能访问密码保护程序组件,不输入密码也不能清除分配的密码。

PLC 循环上电后,通过复位命令清除 PLC
要在忘记密码的情况下清除 PLC,请按以下步骤操作:
在 PLC 菜单功能区的“修改”(Modify) 区域单击“清除”(Clear) 按钮。
选中“块”(Blocks) 下的“复位为出厂默认设置”(Reset to factory defaults) 选项和“选项”(Options) 下的“忘记密码”(Forgot Password) 选项。
单击“清除”(Clear) 按钮并在 60 秒内对 CPU 循环上电。注意,必须在 60 秒内以物理方式循环上电;暖启动或其它重启方式都不会达到预期效果。
在所需的时间范围内执行这些步骤后,CPU 会复位为出厂默认设置。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

34

积分

新新会员

Rank: 1

积分
34
发表于 2021-3-14 16:11:29 | 显示全部楼层
一楼是我的,我顶