PLC解密家园

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5690|回复: 1

海泰克触摸屏人机界面编程连接通讯线

[复制链接]

193

主题

86

回帖

6632

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
6632
QQ
发表于 2018-6-29 20:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

和屏后的拨脚是有点关系
SW5: ON=PLC通讯格式PWS-硬件系统目录工作参数设定   OFF=PLC通讯格式依据软件通讯设定

另外可以把SW7=ON  重新上电,会显示系统目录,然后选择下载口采用COM1还是COM2,再设定一下其相关参数应该就可以了

人机----电脑
25孔    9孔
2  -----  2
3  -----  3
7  -----  5
人机界面25孔  4和5短接
电脑串口9孔   7和8短接 1和4和6短接  

编程电缆【电脑-触摸屏com2】。电脑与触摸屏的连接是通过触摸屏的25针com2口进行连接。
COM1就简单了,人机com1 口的下载线做法:2-3,3-2,5-5。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

20

积分

新新会员

Rank: 1

积分
20
发表于 2023-9-24 11:45:47 | 显示全部楼层
感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|PLC解密家园 ( 京ICP备14025225号-2 )

GMT+8, 2024-4-25 15:49 , Processed in 0.060100 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表