和屏后的拨脚是有点关系
SW5: ON=PLC通讯格式PWS-硬件系统目录工作参数设定   OFF=PLC通讯格式依据软件通讯设定

另外可以把SW7=ON  重新上电,会显示系统目录,然后选择下载口采用COM1还是COM2,再设定一下其相关参数应该就可以了

人机----电脑
25孔    9孔
2  -----  2
3  -----  3
7  -----  5
人机界面25孔  4和5短接
电脑串口9孔   7和8短接 1和4和6短接  

编程电缆【电脑-触摸屏com2】。电脑与触摸屏的连接是通过触摸屏的25针com2口进行连接。
COM1就简单了,人机com1 口的下载线做法:2-3,3-2,5-5。