PLC解密家园

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 19875|回复: 13

西门子不拆芯片解密论述

    [复制链接]

193

主题

85

回帖

6612

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
6612
QQ
发表于 2016-11-8 15:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用直读芯片夹子对西门子的8角芯片读取,往往读出来全部都是0,有一些前辈说了,是内阻问题,我测试过加大电压一样,最近搞到了一份电路图,原来仅仅是芯片的编码方式改变了而已芯片编码0-7,而我们一般的编程器读写都是默认按0000的编码方式来读写,也就是说基本1-4都接短接接地的,根据这个只需要把芯片有带锡箔纸胶带短接和电源地线接一块,就完美解决,与内阻关系很小(西门子芯片编码方式为03,大家也可用万用表测量,另外短接1-4角不会丢程序,这个只是改变了地址而已,至于原理找去百度搜索一下吧)
芯片编码为3



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

193

主题

85

回帖

6612

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
6612
QQ
 楼主| 发表于 2016-11-8 16:02:07 | 显示全部楼层
1-3是地址线,芯片不同,电压不同,容量不同

这个分析应该是比较正确的,不过还是要进行测试后再推广大家,以免造成芯片损坏。还是要谢谢楼主的共享精神。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

62

积分

一级会员

Rank: 2

积分
62
发表于 2017-10-5 11:28:33 | 显示全部楼层
试试这方法,难怪我一直用夹子板上(中九盒子)读不了24cXX,我还以为我的编程器和别人不同才这样的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

41

积分

新新会员

Rank: 1

积分
41
发表于 2017-12-10 09:20:32 | 显示全部楼层
楼主威武!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

28

积分

新新会员

Rank: 1

积分
28
发表于 2018-5-7 09:10:20 | 显示全部楼层
群主厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

28

积分

新新会员

Rank: 1

积分
28
发表于 2018-5-7 09:10:23 | 显示全部楼层
群主厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

41

回帖

105

积分

一级会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2018-12-1 16:02:43 | 显示全部楼层
好厉害啊学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

16

积分

新新会员

Rank: 1

积分
16
发表于 2019-1-1 15:35:56 | 显示全部楼层
楼主厉害,佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

回帖

302

积分

二级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
302
发表于 2021-1-22 11:38:14 | 显示全部楼层
干货,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

回帖

55

积分

新新会员

Rank: 1

积分
55
发表于 2022-9-19 19:26:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,敬佩楼主勇于探讨精神!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|PLC解密家园 ( 京ICP备14025225号-2 )

GMT+8, 2024-4-20 09:07 , Processed in 0.150910 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表