PLC解密家园

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5750|回复: 2

三菱触摸屏F900解密方法

[复制链接]

193

主题

85

回帖

6516

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
6516
QQ
发表于 2017-1-14 07:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱F930/F940触摸屏解密使用方法
1,将触摸屏用通讯线与串口连接好,并将触摸屏通电准备。
2,打开“Commix”调试软件,选择使用的COM通讯口,设定通讯数据,波特率9600,数据位8,校验位E偶,停止位1
2,设置输入HEX,显示ASC,其它的为默认设置。此时再按“打开串口”按钮。并将显示区窗口适当拉长一些。
3,在发送区输入指令  FE060021030000002A   然后再按“发送”按钮,将显示如下所示:
4,在发送区输入指令  FE060021030100002B   然后再按“发送”按钮,将显示如下所示:
5,第2次按“发送”按钮,将显示如下所示:注意看最后一位为“7
6,第3次按“发送”按钮,将显示如下所示:注意看最后一位为“8
7,第4次按“发送”按钮,将显示如下所示:
8,此时密码已经读取出来了,如上图下面的部分:
上图中在第一个位置的NUL12345678为传送密码12345678X0F151515151515级保护密码15151515X0E141414141414级保护密码14141414,还有2级保护密码为222222221级保护密码为11111111,等等,只要是设计者都有设置的所有密码都将显示出来。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|PLC解密家园 ( 京ICP备14025225号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 17:48 , Processed in 0.094794 second(s), 30 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表