三菱F930/F940触摸屏解密使用方法
1,将触摸屏用通讯线与串口连接好,并将触摸屏通电准备。
2,打开“Commix”调试软件,选择使用的COM通讯口,设定通讯数据,波特率9600,数据位8,校验位E偶,停止位1
2,设置输入HEX,显示ASC,其它的为默认设置。此时再按“打开串口”按钮。并将显示区窗口适当拉长一些。
3,在发送区输入指令  FE060021030000002A   然后再按“发送”按钮,将显示如下所示:
4,在发送区输入指令  FE060021030100002B   然后再按“发送”按钮,将显示如下所示:
5,第2次按“发送”按钮,将显示如下所示:注意看最后一位为“7
6,第3次按“发送”按钮,将显示如下所示:注意看最后一位为“8
7,第4次按“发送”按钮,将显示如下所示:
8,此时密码已经读取出来了,如上图下面的部分:
上图中在第一个位置的NUL12345678为传送密码12345678X0F151515151515级保护密码15151515X0E141414141414级保护密码14141414,还有2级保护密码为222222221级保护密码为11111111,等等,只要是设计者都有设置的所有密码都将显示出来。